Установка пожарной сигнализации

Добрый день! Вопрос по пожарной сигнализации. Являемся организацией профессионально обучения. В соответствии с частью 7 статьи 83 Технического регламента дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт пожарно-спасательного подразделения предусматривается исключительно для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений), Ф1.2 (гостиницы, общежития и т.п.), Ф4.1 (здания образовательных учреждений и т.п.), Ф4.2 (здания образовательных учреждений: высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования). Названные положения распространяются на здания и не устанавливают дополнительных требований к отдельным помещениям, расположенным на объектах других классов функциональной пожарной опасности. Мы осуществляем деятельность в здании, пристроенном к жилому дому,по паспорту- магазин, нежилое. Собственник физическое лицо. Применимо ли к нашей организации требование наличия пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны?

Показать полностью
, Алина, г. Екатеринбург

Добрый день Алина, требования к зданиям профессиональных образовательных организаций установлены в СП 279.1325800.2016 введен  17 июня 2017 г. В этом же своде определены правила пожарной безопасности. Кроме этого существует ГОСТ Р 58033-2017 раздел 3.4 дает определения различным зданиям.  Магазин является самостоятельным объектом недвижимости и не несет вспомогательной функции к зданию.

Исходя из вышеизложенного считаю, что независимо от того, что организация располагается в здании — магазин,  требования, в части пожарной безопасности зданий, где будет осуществляться образовательная деятельность подлежат исполнению.     

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте Алина.

Применимо ли к нашей организации требование наличия пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны?  Мы осуществляем деятельность в здании, пристроенном к жилому домупо паспорту- магазин, нежилое. 

Насколько я понял из вопроса у Вас сомнения возникли из за того, что помещение содержит определенные сведения иного характера согласно паспорту т.е. включены в здание иной классификации чем те. которые указаны в части 7 статьи 83 Федерального закона  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

Между тем, в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  Статья 102. Имущество образовательных организаций следует что:

1. Образовательные организации должны иметь в собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности

Соответственно помещение таким имуществом также  являются.

Также Вы ведь получали лицензию на осуществление образовательной деятельности, согласно положениям Постановления Правительства РФ от 28 октября 2013 года N 966 "О лицензировании образовательной деятельности" следует что:

4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия), являются:

а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений

http://docs.cntd.ru/document/4...

Названные положения распространяются на здания и не устанавливают дополнительных требований к отдельным помещениям, расположенным на объектах других классов функциональной пожарной опасности

Между тем, в соответствии с положениями Федерального закона  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации следует что:

7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 — с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с положениями статьи Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности следует что:

а) Ф4.1 — здания… организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;
б) Ф4.2 — здания… организаций дополнительного профессионального образования;

Т.е. и здание и помещения в которых осуществляется образовательная деятельность, уже в силу лицензии на осуществление образовательной деятельности относятся в данной сиутации к зданиям и помещениям образовательной организации, а значит и подпадают под соответствующую классификацию,  до тех пор пока она там ведется. иначе лицензия бы просто не могла быть выдана.

0
0
0
0

Между тем относительно отдельных помещений  расположенных на объектах других классов функциональной пожарной опасности, ранее были даны следующие разъяснения указанные в Информационном письме о порядке применения отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обеспечения дублирования сигнала на пульт пожарно-спасательного подр-я, из которых следует что:

В соответствии с частью 7 статьи 83 Технического регламента…

Названные положения распространяются на здания и не устанавливают дополнительных требований к отдельным помещениям, расположенным на объектах других классов функциональной пожарной опасности.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Я инвалид 1группы колясочник, в июле 2024года подал заявление в городскую администрацию на установку пандуса в
Добрый вечер!я инвалид 1группы колясочник,в июле 2024года подал заявление в городскую администрацию на установку пандуса в подъезде и на крыльце мкд ,заявление приняли,обследовали подьезд и крыльцо,вынесли решение что можно строить ииии пандуса до сих пор нет, всё кормят завтраками. Вопрос: существуют ли сроки для проведения работ с момента принятия решения,и если да,то какими правовыми актами они регулируются?
, вопрос №4976825, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что готова предоставить: · Адрес квартиры
Ситуация: Коммунальная квартира. В комнате без договора, без регистрации живёт посторонний мужчина (глухой). Собственница комнаты — другая женщина (тоже глухая), живёт в Москве, связаться с ней невозможно. Что делает: · Постоянно бухает, орёт, стучит — не слышит себя (глухой). · Засорил канализацию фекалиями, вся квартира воняет, не убирает. · Курит в комнате — будучи глухим, не слышит запах дыма и сигнал пожарной сигнализации. Реальный риск пожара. Что уже делали: · Много раз вызывали полицию (102). · Ходили к участковому — бездействует, мер не принимает. Вопросы к юристу: 1. Как выселить этого человека быстро, без многомесячных судов? 2. Что можно сделать через полицию прямо сейчас, чтобы его забрали хотя бы на ночь? 3. Как привлечь к ответственности собственницу комнаты (глухую, из Москвы), которая его пустила? 4. Куда жаловаться на бездействие участкового, чтобы его заставили работать? 5. Есть ли способ вызвать МЧС или Роспотребнадзор экстренно, прямо сегодня? Что готова предоставить: · Адрес квартиры. · Фото/видео засоров и антисанитарии. ·даты заявлений в полицию Заранее спасибо. Нужны конкретные действия, не общие слова.
, вопрос №4976817, Валерия, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Скажите как мне действовать и какие документы необходимы для установки шлагбаума и нужны ли они вообще
Хочу установить шлагбаум в границах своего участка,который проходит через одну из дорог в сельском поселении,для ограничения проезда чужого автотранспорта в лес за грибами и закладок наркотиков. Дорога проходит через деревню и является не единственной для проезда. А вот мой участок ,где планирую установку шлагбаума находиться в конце деревни и не мешает проезду соселей. Скажите как мне действовать и какие документы необходимы для установки шлагбаума и нужны ли они вообще. Спасибо.
, вопрос №4975891, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Почему установку водосчётчика должен оплачивать абонент т
Почему установку водосчётчика должен оплачивать абонент т. е. Покупатель воды а не продавец-водоканал
, вопрос №4975177, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сделал предоплату за установку лестницы 60% от суммы, просрочили установку на месяц, можно остатки не платить или получить пени за просрочку
Сделал предоплату за установку лестницы 60% от суммы, просрочили установку на месяц, можно остатки не платить или получить пени за просрочку.
, вопрос №4973340, Вадим, г. Нижний Новгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 23.10.2020