На каком расстоянии от жилого коттеджа должны установить трансформаторную подстанцию?

Трансформаторный подстанция мощности 1250 киловатт масленный на какой расстояние должен установить от жилого коттедж?

, Абдрахман, пгт. Темиртау
Олeг Швeц
Олeг Швeц
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте!

В соответствии с требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003 года N 242, противопожарное расстояние от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 — В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 

— 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 

— 20 м — при степени III; 

— 24 м — при степени IV и V. 