Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Не удаётся выполнить работы по ТЗ
Аукцион по 44ФЗ. Есть определенные качественные характеристики с которыми мы, как Поставщик, согласились. Поставка сертифицированной взломостойкой двери. В процессе выполнения работ, выяснилось, что товара с определенной характеристикой нет (замок с определенным вылетом ригелей). При подготовке заявки и описании качественных характеристик во многих источниках в интернете указаны необходимые параметры товара (замка). При производстве двери выяснилось, что фактический параметр замка не совпадает с данными в паспорте замка и более того, замка с необходимыми требованиями ( которые, не влияют на взломостойкость) не существует. Как быть в такой ситуации? Дверь сертифицирована с замками определенного класса взломостойкости (без конкретизации модели и вылета ригелей). Если заказчик не захочет закрыть глаза на данную ситуацию (посчитать, что в ТЗ допущена техническая ошибка), чем это грозит и как быть в такой ситуации. Готовы поставить любой другой замок (определенной взломостойкости).
Здравствуйте. Не все поняла про замки, но смысл ясен. Заказчик на этапе исполнения контракта не может просто посчитать, что в техзадании допущена ошибка.
Контракт заключается на определенных условиях, техзадание ранее оспорено не было.
Согласно ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
Изучив ст. 34 и 95 можно найти только такое положение
ст. 95
7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
Если вы можете обосновать улучшенные характеристики предлагаемых замков, обратитесь к заказчику с данным предложением.
(посчитать, что в ТЗ допущена техническая ошибка)
Максим
Добрый вечер. если была допущена ошибка то на этапе подачи заявок необходимо было писать запрос заказчику и если это не помогло, то подавать жалобу в УФАС для изменения ТЗ в данной части. По сути Вы поставить замок не с теми характеристиками как в договоре указано и ранее в Тз было указано. Тут два варианта или договаривайтесь с Заказчиком и подписываете дополнительное соглашение по ст. 95 ФЗ-44 или возможна угроза включения Вас в РНП, из-за нарушения условий контракта.
Готовы поставить любой другой замок (определенной взломостойкости).
Максим
Поясните им почему нельзя поставить именно тот замок, который планировалось. Напишите им информационное письмо и доп.соглашение с ним приложите. Но изначально обговорите это с заказчиком, обязательно с лицом принимающим решение по данному вопросу. Я думаю, заказчик пойдет Вам на встречу.
Добрый день. Все очень запутано, главное чтобы вы понимали, что это гражданские правоотношения, уголовки не будет, если конечно эти технические ошибки не преднамеренные действия и систематически повторяющиеся. Тут необходимо договариваться в письменной форме об устранении, замены и т.п., либо прекращать контракт, по перспективе смотрите, где будет выгодней.
При производстве двери выяснилось, что фактический параметр замка не совпадает с данными в паспорте замка и более того, замка с необходимыми требованиями ( которые, не влияют на взломостойкость) не существует. Как быть в такой ситуации? Дверь сертифицирована с замками определенного класса взломостойкости (без конкретизации модели и вылета ригелей). Если заказчик не захочет закрыть глаза на данную ситуацию (посчитать, что в ТЗ допущена техническая ошибка), чем это грозит и как быть в такой ситуации.
Здравствуйте.
У Вас только два варианта
1. Соглашение с заказчиком об исправлении технической ошибки в техзадании (если это действительно может быть квалифицировано как техническая ошибка).
2. Предлагать заказчику, как указала коллега Климина, замок (а значит и двери в целом) с улучшенными характеристиками. При этом правом установления факта улучшенных характеристик и принятия нового товара или отказа от него обладает исключительно заказчик, поэтому без какой-либо договорённости с ним решить вопрос не удастся.
в ТЗ указан вылет ригелей зама не менее 37,7. Мы с этим ошибочно согласились ( т.к. В интернете, на многих сайтах, есть ссылка на один замок с таким вылетом ригелей, но по факту, длина ригелей 30 мм), а альтернативных замков нет. Как в этом случае доазывать заказчику, что этот замок является улучшенным по сравнению с замком в ТЗ? Дверь сертифицирована ( прошла испытания) с замками определенного класса взломостойкости . При сертификации длина ригелей не влияет на класс взломостойкости.
Как в этом случае доазывать заказчику, что этот замок является улучшенным по сравнению с замком в ТЗ?
Поскольку замок не является смыслом поставки, поставляется дверь, а не замок, то именно улучшенные характеристики должны касаться всей двери. Вот и думайте, что Вы такое можете улучшенное предложить.
Добрый день, Алексей
в обоюдном порядке выход только один: договариваться с заказчиком о подписании дополнительного соглашения с заменой товара, указанного в заявке на товар с улучшенными характеристиками.
п7. ст. 95 ФЗ № 44-фз При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
каковы последствия, если заказчик не согласится:
— административной ответственности для поставщика КОАП не установлено
— заказчик применит к Вам меры гражданско-правовой ответственности:
может отказаться от приемки товара с характеристиками, не соответствующими ТЗ, даст время для замены и выставит санкции: пени за просрочку исполнения обязательства по поставке или штраф за неисполнение обязательства (см. условия контракта). Существуют постановления ВС РФ о том, что в ряде случае возможно применение одновременно предъявить и штраф и пени
— кроме того согласно п.15 ст.95 заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
те. заказчик может отказаться от исполнения контракта и направить данные в ФАС для внесения РНП.
Предлагаю Вам обратить внимание в сторону продавца Вам этого замка, который предоставил замок, не соответствующий заявленным технически характеристкам.
Позвонить продавцу и направить ему претензию с требованием произвести замену товара на надлежащее качество и упомянуть, что характеристики замка являются обязательным требованием для выполнения договора поставки и если по причине невыполнения договора возникнут убытки, то Вы намерены возложить их на продавца.
Пусть ищут нужный замок!
в ТЗ указан вылет ригелей зама не менее 37,7. Мы с этим ошибочно согласились ( т.к. В интернете, на многих сайтах, есть ссылка на один замок с таким вылетом ригелей, но по факту, длина ригелей 30 мм), а альтернативных замков нет. Как в этом случае доазывать заказчику, что этот замок является улучшенным по сравнению с замком в ТЗ? Дверь сертифицирована ( прошла испытания) с замками определенного класса взломостойкости . При сертификации длина ригелей не влияет на класс взломостойкости.
По поводу техзадания ситуация следующая. Вы участвуя в аукционе на заключение контракта изучили техзадание и дали согласие на выполнение услуги в рамках данного техзадания. Все неточности и ошибки должны были выявляться на этапе подачи заявок ещё и оспариваться в соответствующем порядке. Поскольку контракт уже заключён, как я уже говорила, оснований для изменения ТЗ не вижу. Сейчас рекомендовала бы вам в скорейшем времени связаться с заказчиком и согласовать дальнейшие действия. Возможно их специалист подскажет, откуда он брал информацию для техзадания, может, вы чего-то не увидели. Либо вносите изменения в части улучшения характеристик объекта. Это также по взаимной договорённости