Имеет ли силу закон СП 41-104-200, пункт 3.6?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, имеет ли сейчас силу Пункт 3.6 «Свода Правил по Проектированию и Строительству автономных источников теплоснабжения» СП 41-104-200, который гласит: «возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 метра (9 этажей), должна быть согласована с местными органами Государственной противопожарной службы». Дело в том, что наш Застройщик, похоже, ничего не согласовывал, хотя газовая крышная котельная находится на крыше 17-тиэтажного дома, имеющего техэтаж. Судья отказывает на все ходатайства, которые подаются в связи с пожарными, не пригласить кого-либо из Госпожнадзора, ни истребовать у Ответчика (застройщика) документы о согласовании.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте, Лариса.
По моим сведениям указанный Вами свод правил действующий. Однако необходимо обратить внимание на рекомендательный характер его применения.
Свод правил по проектированию и строительству СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 августа 2000 г. N 79)
Разработан Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом «СантехНИИпроект» при участии Государственного предприятия — Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) и группы специалистов
Одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 16 августа 2000 г. N 79
3.6 Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с местными органами Государственной противопожарной службы.
С уважением! Г.А. Кураев
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю: если носит рекомендательный характер, то застройщик вправе и не согласовывать его нигде и давить в суде на отсутствие подобного согласования нет смысла?
Да, Вы верно понимаете, необходимо искать обязательные требования пожарной безопасности, которые они нарушают.