Здравствуйте, Юлия.
Для обычной газовой теплогенераторной в индивидуальном жилом доме отдельная дверь непосредственно на улицу по общему правилу не является обязательной. Основной норматив — СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Его п. 5.11 устанавливает, что дверь из помещения, где установлено бытовое газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу, но из этой нормы не следует, что она обязательно должна вести именно на улицу.
Требование о непосредственном выходе котельной наружу содержится в п. 6.9.18 СП 4.13130.2013, однако раздел 6.9 этого СП прямо не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения. Поэтому механически применять это требование к бытовой котельной частного дома нельзя.
При этом помещение должно соответствовать другим требованиям СП 402.1325800.2018: необходимы естественная вентиляция и легкосбрасываемая оконная конструкция; площадь остекления принимается из расчета 0,03 кв. м на 1 куб. м объема помещения. Для деревянного дома дополнительно принципиальны требования к защите горючих стен в месте установки котла и расстояния, предусмотренные п. 5.12 СП 402 и инструкцией производителя оборудования.
Поэтому, если проектом дома уже предусмотрена дверь из котельной непосредственно на улицу, убирать ее до разработки проекта газоснабжения я бы не рекомендовал. Окончательные требования определяются проектом, мощностью и типом котла, расположением помещения и техническими условиями газораспределительной организации.
Если Вам необходим подробный разбор планировки котельной и проверка требований газовой организации, приглашаю Вас на платную консультацию — нажмите кнопку «Общаться в чате». Все дополнительные вопросы рассматриваются только в рамках персональной консультации.
Если мой ответ был Вам полезен, буду признателен за любую благодарность через кнопку «Отблагодарить юриста» в моём профиле.