Добрый день! Согласно п. 3.1 РМГ 74-2004 межповерочный (межкалибровочный) интервал —
это промежуток времени или наработка между двумя последовательными поверками (калибровками) средства измерений.
Межповерочный интервал у вас закончился 2 февраля 2018г.
В соответствии с п. 39 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 776
при проведении допуска узла учета к эксплуатации подлежит проверке: а) соответствие заводских номеров на приборах учета, входящих в состав узла учета, номерам, указанным в их паспортах; б) соответствие узла учета проектной и технической документации, в том числе комплектации и схеме монтажа приборов учета узла учета; в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); г) работоспособность приборов учета, входящих в состав узла учета, и узла учета; д) работоспособность телеметрических устройств (в случае их наличия в составе узла учета).
Согласно п. 17 Правил N776
Метод расчетного среднемесячного (среднесуточного,
среднечасового) количества поданной (транспортируемой) воды,
используемого на основании показаний прибора учета за
последний год, применяется в случае установления факта
неисправности такого прибора учета или демонтажа такого прибора
учета в связи с его поверкой, ремонтом или заменой, но не более чем
в течение 60 дней после установления факта неисправности прибора
учета или демонтажа прибора учета, если иной срок не согласован с
организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, и не применяется в случаях применения контрольных
(параллельных) приборов учета.
В случае если период работы прибора учета составляет менее
1 года, то используются данные прибора учета за фактический период
его работы.
В случае если фактический период работы прибора учета
составляет менее 60 дней, то метод расчетного среднемесячного
(среднесуточного, среднечасового) количества поданной
(транспортируемой) воды не применяется.
Вы провели поверку в установленный законом 60 дневный срок.
В соот.с п.34 Правил:
Допуск смонтированного узла учета к эксплуатации
осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение и (или)
водоотведение, не позднее 15 рабочих дней со дня получения от
абонента или транзитной организации заявки на допуск узла учета к
эксплуатации (далее — заявка).
Кроме того в соот. с п.51 вышеуказанных правил:
Установка пломб на прибор учета, входящий в состав узла
учета, после ремонта и (или) замены прибора учета, его поверки
проводится организацией, осуществляющей водоснабжение и (или)
водоотведение. Приборы учета воды и (или) сточных вод, установленные для
определения количества поданной абоненту воды по договорам
водоснабжения, единому договору холодного водоснабжения и
водоотведения, отведенных абонентом сточных вод по договору
водоотведения, единому договору холодного водоснабжения и
водоотведения, в том числе после поверки, пломбируются
организациями, которые осуществляют водоснабжение и (или)
водоотведение и с которыми заключены указанные договоры, без
взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда
опломбирование соответствующих приборов учета производится такой
организацией повторно в связи с нарушением пломбы или знаков
поверки абонентом или третьим лицом.
В связи с чем, установка пломб и ввод в эксплуатацию происходит после поверки и никак не влияет на перерасчет.Поэтому действия Водоканала неправомерны.
Более того, именно в Арбитражных судах (в отличие от судов общей юрисдикции) имеется практика, по которой в случае, если поверка счетчика показала его исправность, то Вам обязаны сделать перерасчет согласно показаниям поверенного счетчика.
Например (http://sudact.ru/arbitral/doc/...):