Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Отсутствие холодной воды
Здравствуйте, работаю на гос.предприятии, работаем круглосуточно - сменами по 12 часов, вот уже неделю в здании из за плохих труб нет холодной воды и не работает туалет. Начальство ремонтом не занимается, списывая все на нехватку средств. Как заставить руководство устранить неполадки и обеспечить подачу холодной воды.
работаю на гос.предприятии, работаем круглосуточно — сменами по 12 часов, вот уже неделю в здании из за плохих труб нет холодной воды и не работает туалет. Начальство ремонтом не занимается, списывая все на нехватку средств. Как заставить руководство устранить неполадки и обеспечить подачу холодной воды. наталья
Необходимо направить жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и инспекцию по охране труда.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. На общем собрании снт было принято решение о штрафе в размере 5000 рублей за безответственное пользование поливной водой. Получилось так, что на нашей улице случился у соседа прорыв и воду перекрыли. Мы на своём участке воду закрыли , а ребёнок перед отъездом её раскрутил и вода залила соседний бесхозный участок, сейчас председатель грозится взыскать этот штраф. Вопрос: 1.Могу ли оспорить? 2.Как определили такую сумму?
, вопрос №4959764, Анна, г. Краснодар
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Начислили за горячую воду по повышающему коэффициенту 3 в январе и феврале 2026 года. Счетчик заменили 17 января 2026 года. ГБУ и ГЖИ пишут,что повышающий коэффициент 3 на горячую воду действует с 2023 года. Но в интернете пишут,что он вообще не начисляется с 2026 года. Документов, где точно было бы прописано,что такой коэффициент начисляется,не предоставляют. Как на самом деле обстоят дела, есть ли этот коэффициент при просроченной поверке/замене счетчика на горячую воду в 2026 году? Если есть, пришлите текст этого документа, пожалуйста.
, вопрос №4959742, Ксения, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день! Я житель сельской местности. Счетчик воды у нас организован в обложенном колодце во дворе (по требованию ВОДОКАНАЛА).
В прошлом году у нас на улице поменяли водопровод и теперь МУП ВОДОКАНАЛ требует перенести счётчик холодной воды за пределы участка , т.е. на улицу, так же за свой счёт обложить колодец для счётчика кирпичом. Имеют ли они на это право и можем ли мы отказаться, т.к. наш колодец и счётчик нас устрраивают?
, вопрос №4958259, Дарья Еремина, г. Магнитогорск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Наш санаторий покупает минеральную воду как сырье- наливаем непосредственно из скважины в 19- литровые бутыли у поставщика. используем эту воду в кулерах для отдыхающих, не продаем ее гостям, являемся конечным потребителем такой воды. Подлежит ли такая вода маркировке через Честный знак?
, вопрос №4956486, Галина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день!
Добрый день!
История проблемы, отправил в прокуратуру обращение они просят уточнение, хотя все описано и фото так же прикладывал.
Соседи строят беседку в плотную к примыкает несущей стены моего блока таунхауса по фасаду со стороны двора, таунхаус имеет постройку виде лестницы фото прилагаю. При таком примыкании образуется
закрытый со всех сторон «карман» – углубление между
торцом балки и вертикальной плоскостью стены. В
зимний период в данном «кармане» неизбежно будет
скапливаться снег, а при оттепелях и заморозках – лед.
Вода от таяния снега не имеет свободного оттока, будет
задерживаться и впитываться в стену второго этажа. Это
приведет к: Постоянному намоканию стены от кровли в весенне-летний-осенний период, а в зимний будет скапливаться снег т.к., между соседом и мной внутренний угол, и северная сторона, солнце бывает только во второй половине дня. Что приведет к разрушению
кладки из-за циклов замерзания/оттаивания воды в
порах материала. Появлению грибка, плесени и потере
несущей способности конструкции. Данная ситуация
нарушает: Требования СП 70.13330.2012 «Несущие и
ограждающие конструкции» (исключение застоя воды и
обеспечение отвода влаги от стен).Правила технической
эксплуатации зданий (в части защиты ограждающих
конструкций от переувлажнения).Мои права как
собственника на безопасные условия проживания
(ст. 7 ЖК РФ, ст. 42 Конституции РФ).Бездействие
лиц, ответственных за содержание здания собственник(сосед), создает
реальную угрозу постепенного разрушения стены, что
в дальнейшем может привести к аварийной ситуации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 10
Федерального закона «О прокуратуре РФ»,
ПРОШУ:
Провести проверку по изложенным фактам. Дать
оценку соблюдения законности строительных норм при
устройстве примыкания балок. Внести представление об
устранении нарушений с требованием переделать узел
примыкания (обеспечить зазор и исключить образование
«кармана»).