Здравствуйте.
Нет, это незаконно, так как ни в одном НПА нет конкретного указания, кто имеет право монтировать прибор, главное чтобы были соблюдены сл. этапы:
8. Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются в следующем порядке:
а) получение технических условий на проектирование узла учета;
б) проектирование узла учета и монтаж узла учета для вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, включая установку приборов учета; в) допуск к эксплуатации узла учета;
г) эксплуатация узла учета, включая снятие показаний приборов учета о количестве поданной (полученной, транспортируемой) холодной воды, горячей воды, тепловой энергии в составе поданной (полученной, транспортируемой) горячей воды, о принятых (отведенных, транспортируемых) сточных водах и иных показаний, предусмотренных технической документацией, отображающихся приборами учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний (телеметрические системы), а также ведение учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникающих в работе приборов учета узла учета; д) поверка, ремонт и замена (при необходимости) приборов учета.
Вот этим документом их давите:
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161066;fld=134;dst=100013;rnd=0.24829416256397963
Спасибо за помощь. А если потребуют представить проект? Спасибо.
Придётся. Так как законами он указан. Вопрос в том, что можете и сами составить, не прибегая к услугам спец. организаций. На бумаге А4 нарисовать и всё.
Но на практике ни разу не слышал, чтобы проект требовали