Здравствуйте, Светлана.
Размещение газового баллона под окном требует проверки пожарной безопасности. По Правилам противопожарного режима бытовые газовые баллоны, кроме предусмотренного исключения для одного баллона до 5 литров, должны размещаться снаружи в негорючем шкафу или под защитным кожухом у глухого простенка стены. Поэтому описанное расположение нельзя считать допустимым только потому, что баллон стоит на улице.
Подайте письменное обращение в территориальный отдел государственного пожарного надзора МЧС. Приложите фотографии, адрес, описание расположения баллона, кондиционера и котла, а также копии предыдущих обращений и ответов. Попросите проверить соблюдение обязательных требований и при выявлении нарушений принять меры к их устранению.
Сам факт наличия кондиционера ещё не доказывает опасный нагрев: это также нужно проверить на месте. Самостоятельно перемещать баллон или отсоединять оборудование не следует.
Если ранее обращались устно, важно получить зарегистрированное письменное обращение и официальный ответ. Если уже есть формальный отказ или бездействие, можно жаловаться в вышестоящее управление МЧС и прокуратуру, приложив документы.
При запахе газа, утечке или непосредственной угрозе вызывайте аварийную службу по номеру 104 или 112.
Можно продолжить общение и подробнее разобрать полученные ответы ведомств и дальнейший порядок защиты ваших прав.