Здравствуйте Сергей.
Само по себе заявление представителей водоканала о том, что «старые нормативы утратили силу», ещё не является достаточным основанием для обязательного переноса прибора учёта.
По общему правилу прибор учёта устанавливается на границе балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности сетей. Однако ч. 5 ст. 20 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» прямо допускает установку прибора учёта и в ином месте в соответствии с договором.
В Вашем случае особенно важно, что существующее место установки счётчика было предусмотрено проектом, согласованным водоканалом в 2014 году. Поэтому необходимо проверить действующий договор водоснабжения, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, технические условия и сам проект.
Рекомендую не переносить счётчик только на основании устного требования. Попросите водоканал выдать письменное требование с указанием конкретной нормы законодательства, пункта договора и технического основания, по которым ранее согласованное место установки теперь должно быть изменено.
Если колодец и сети в месте врезки действительно принадлежат водоканалу, это также необходимо учитывать при определении границы ответственности и возможности размещения там принадлежащего Вам узла учёта.
Если пришлёте договор водоснабжения, акт разграничения и страницу проекта, на которой показано место установки счётчика, можно проверить, обязан ли водоканал принять новый счётчик на прежнем месте либо его требование о переносе законно.