Здравствуйте
Точно не ответить на Ваш вопрос, необходим расчет и определение категории здания и помещений по взрывопожарной опасности. Вкратце, согласно ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по функциональной пожарной опасности здание относится к Ф 5.2. Учитывая, что хранится минвата, по взрывопожарной опасности, вероятнее всего, категория Г или Д (в зависимости о того, хранится ли она в горючей упаковке). Также учитывается степень огнестойкости (могу предположить, что у Вас первая или вторая). При данных параметрах установка системы автоматического пожаротушения (аупт) не обязательна, независимо от противопожарных расстояний.
Приложение N 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года N 1464):
Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна), должны быть оборудованы аупт при площади помещения 300 кв. метров и более.
Есть ещё несколько условий, при которых обязательна установка аупт, например, стеллажи выше 5,5 метров, здание два этажа или выше, категории А, Б, В (данные в таблице).
Тип системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре определяется Приложением 5. Противопожарные расстояния зависят от степени огнестойкости здания. Может быть полезен п. 6.3 СП, утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 „Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям“. Чем ниже степень огнестойкости, тем меньше может быть расстояние.
Согласно ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ „Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“,
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.
Таким образом, в решении этого вопроса необходим расчет пожарного риска, с учетом положений СП, это около 10-12 метров, но допускается уменьшать при 1, 2 степени огнестойкости.
АУП устанавливается независимо от противопожарных расстояний, если склады имеют категории опасности А, Б или В.
Для категорий складов Г и Д не нормируются противопожарные расстояния и установка АУП не предусмотрена