Добрый день.
П. 4.3.4 СП 1.13130.2009 говорит о том, что ступени должны быть одинаковой высоты и ширины в пределах марша лестницы и ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ.
Начну с того, что указанное «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)
утратило силу.
Вместо него в настоящее время действует Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 „Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы“, которым как раз и отмечено, что
4.3.6. На путях эвакуации, как правило, не допускается:
устройство криволинейных ступеней,ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил.
Таким образом, действующие противопожарные нормы ограничивают устройство ступеней с различной высотой поступи в пределах марша лестницы.
Вы указываете на то, что
В пределах одного марша высота и ширина ступеней одинаковая (в соответсвии с СП)
И в этой части приведенное положение СП 1.13130 соотносится с требованиями ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ „Технический регламент о безопасности зданий и сооружений“, которым в ст. 30 определены общие требования к элементам строительных конструкций.
И в частности, допускающим, что ширина поступей и высота ступеней на лестницах должна быть равной по одному непрерывному лестничному маршу Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша.
При этом судебная практика признавая допущенные нарушения, также исходит из оценки высоты ступеней в пределах одного лестничного марша.
Примером тому может являться Решение Санкт-Петербургского городского суда от 29.04.2021 N 7-815/2021 по делу N 12-32/2021.
Однако, в СП 1.13130 „Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы“ также оговаривается, что
4.3.6. На путях эвакуации, как правило, не допускается:
устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями,ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил,а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности);
И на этот счет в ФГБУ ВНИИПО МЧС России «О разъяснении требований нормативных документов» отмечало, что параметры ступеней должны быть неизменны как в пределах одного марша лестницы, так и в объёме всей лестничной клетки.
С текстом можете ознакомиться здесь
https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id4812/
Однако нужно понимать, что данные разъяснения не носят нормативного характера.
на мой взгляд в первую очередь следует исходить из положений ФЗ, имеющих большую юридическую силу.
Данное СП утратило силу.
Да, верно, спасибо за дополнение.
Пункт 4.3.6. СП 1.13130 „Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы“ имеет аналогичное содержание и высота ступеней на лестничной клетке не должна отличаться.
Соответственно имеется нарушение указанного СП.
И приведенные Вами, коллега ФГБУ ВНИИПО МЧС России «О разъяснении требований нормативных документов» как раз и подтверждают правильность моей позиции и ошибочность Вашего ответа.
ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ не регламентирует противопожарные требования, поэтому не подлежит применению в этой части.