Добрый вечер, уважаемый Николай!
Значит, в силу Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» данная деятельность (как проверка дымоходов, вентиляционных каналов монтаж, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов) была исключена из перечня работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность — это первое.
Иными словами, дымоходы как таковые не являются системами дымоудаления при пожаре.
В-вторых, сама проверка (испытание) дымоходов с вентиляторами систем дымоудаления от производственных печей и выброса продуктов горения, в промышленных нежилых объектах (зданиях), в части регламентировано и прописано в ГОСТ Р 53300-2009 утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02. 2009 г. N 76-ст (внесёнными изменениями введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.12.2019 N 1501-ст c 01.06.2020).
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации.
В этой связи проведение периодических проверок принудительных систем обще обменной вентиляции корпусов по производству (систем дымоудаления входят воздуховоды, вентиляторы дымоудаления и противопожарные клапаны, автоматически срабатывающие при появлении дыма).
То есть документе перечислены методы приемосдаточных и периодических испытаний, обозначена их периодичность, приведен образец рекомендованной формы протокола испытаний. Последний – обязательное дополнение к паспорту против дымной системы и не может являться заменой этого документа. Часть данных, которые заносятся в протокол испытаний, дублирует сведения, приведенные в вентиляционном паспорте.
*И для таких работ необходимо именно разрешение (не лицензия) на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции
И для обеспечения надежности работы системы дымоудаления требуется ее периодическое техобслуживание и проведение испытаний.
К примеру: перечень подлежащих анализу показателей выдержка из ГОСТ Р 53300-2009.
«приемосдаточные испытания». Этот вид испытаний проводится во время сдачи объекта (здания) в эксплуатацию. Испытаниям подвергаются все системы дымоудаления в производственном здании или сооружении (- схемное решение противодымной вентиляции объекта; -количество, монтажное положение и технические данные вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции; -конструктивное исполнение огнестойких воздуховодов (каналов) приточно-вытяжной противодымной вентиляции (Данные вентиляционных паспортов. Акты выполненных работ. Акты скрытых работ и т.д).
«периодические испытания». То есть частота проведения периодических испытаний должна составлять минимум один раз в два года. Анализируется систем дымоудаления, установленных в производственном здании или сооружении. Несмотря на то, что система дымоудаления проходит обязательные приемосдаточные испытания, часто в ходе периодических испытаний выявляются отклонения от требований ГОСТа и т.д..
Поэтому, в силу нормативного подзаконного акта: лучше всего осуществлять периодические испытания систем противодымной защиты: в административных и коммерческих зданиях – в нерабочее время, В этом случае будет проще снимать показатели расхода воздуха на клапанах системы дымоудаления и значения избыточных давлений в незадымляемых лестничных клетках, тамбур-шлюзах и лифтовых холлах и т.д..
Кроме того также в данном направлении, частично регламентировано Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. Согласно п. 50 ППР, проверка вентканалов и дымоходов обеспечивает:
-снижение риска воспламенения отложений; -сохранность вентканалов и их отдельных элементов; — поддержание эффективности работы и состояния деталей воздуховодов; — эпидемиологическую безопасность помещений;-соответствие параметров работы систем проектным.
Проведение необходимого перечня работ:
-Проверка дымоходов и вентиляционных каналов — Выдача акта проверки дымовых и вентиляционных каналов — выдача протокола проверки контура заземления — Акт + протокол проверки заземления
— монтаж сигнализатора загазованности — монтаж сигнализаторов загазованности — Акт на заземление, договор об их проверке, а также при необходимости об очистке или о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.
Таким образом, на основании вышеизложенного, по результатам проверки (испытаний) должен быть выдан протокол испытаний, в котором содержится информация об объекте, цели, методах, процедурах и результатах испытаний, а также перечень показателей, подлежащих оценке, и сами и результаты оценки.
Рад был Вам максимально помочь,
уважаемый Николай!