Здравствуйте!
Попросите представителя Водоканала, утверждающего о «новом законе» предоставить ссылку на номер, дату и соответствующий пункт такого документа. Не подтвержденные требованиями нормативно-правовых актов требования исполнителя могут свидетельствовать о желании получить дополнительный доход за оказанную необязательной услугу.
Более того: в действующем Своде Правил (СП 30.13320.2012), который используется при проектировании систем водоснабжения и канализации, указано, что счетчики воды устанавливаются на вводах соответствующих трубопроводов в здание (п.7.2.1 указанного СП), а температура воздуха в помещении, в котором эксплуатируются счетчики, должна составлять не менее 5 гр. по Цельсию (п.7.2.2 СП) — чего в колодцах обеспечить не просто.
Если Вам будут безосновательно продолжать навязывать работы, можете обратиться с жалобой в жилищную инспекцию.
Всего хорошего.