Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие конкретные вопросы нужно задать эксперту при дополнительной

Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие конкретные вопросы нужно задать эксперту при дополнительной пожарно-технической экспертизе при следующих обстоятельствах: 28.02 начались ремонтные работы по замене кровли подрядной организации Фонда Кап ремонта по Московской области, в этот день у меня в квартире 5 этаж пятиэтажного дома происходит короткое замыкание; в следствии чего оказалось, что весь строительный материал а именно брусья и доски, рабочие сложили над моей квартирой; я незамедлительно начал звонить в Управляющую Компанию и говорить о произошедшем, на что последние отправили электрики, а после еще одного, на что те сказали, что ничем вам не поможем, это рабочие перегрузили потолочные плиты материалом и у Вас произошло короткое замыкание, т. К. У меня проводка проходит в межплиточном шве. В итоге ночью произошел пожар, а именно когда я пошел в туалет и открыл туда дверь, произошло возгорание в районе люстры и загорелся натяжной потолок. вред здоровью и гибели людей нет. Причинен материальный ущерб в крупном размере.

Показать полностью
  • IMG_1203
    .jpeg
  • IMG_1909
    .jpeg
, Илья, г. Москва
Иван Мовчан
Иван Мовчан
Юрист, г. Юхнов-1

Вот примерный список:

---

1. Определение причины пожара и короткого замыкания

Можно ли подтвердить, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке?
Где именно было короткое замыкание (в районе люстры, межплиточного шва или в другом месте)?
Что спровоцировало замыкание (механическое повреждение проводки, перегрузка сети, нарушение изоляции и т.д.)?
Исключены ли другие причины пожара (неисправность бытовых приборов, внешние источники огня)?
---

2. Влияние складирования строительных материалов

Могло ли складирование брусьев и досок над квартирой спровоцировать избыточную нагрузку на потолок?
Привела ли деформация плит из-за нагрузки к повреждению проводки в межплиточных швах?
Соответствовало ли размещение материалов строительным нормам (СНиП, СП) по нагрузке на перекрытия?
Могли ли материалы блокировать вентиляцию или доступ к проводке, что усугубило ситуацию?
---

3. Состояние электропроводки и соответствие нормам

Была ли проводка в межплиточных швах смонтирована с нарушениями (ПУЭ, СНиП)?
Были ли признаки износа, коррозии или повреждения изоляции до ремонтных работ?
Допустимо ли прокладывать проводку в межплиточных швах по современным стандартам пожарной безопасности?
Была ли проводка рассчитана на текущие нагрузки (с учётом возможных перегрузок)?
---

4. Действия подрядчика и управляющей компании (УК)

Нарушил ли подрядчик правила складирования материалов (нормы нагрузки, расположение, техника безопасности)?
Имелись ли у подрядчика разрешения на работы и размещение материалов на крыше (допуски, акты осмотра)?
Можно ли считать бездействие УК (после вашего обращения) фактором, способствовавшим пожару?
Должны ли были сотрудники УК или подрядчика принять меры после обнаружения перегрузки плит?
---

5. Оценка ущерба и причинно-следственные связи

Каков размер материального ущерба от пожара?
Можно ли установить прямую связь между коротким замыканием, действиями подрядчика (складирование материалов) и пожаром?
Могли ли жильцы предотвратить возгорание после замыкания, например, отключив электричество?
---

6. Документы и нормативные нарушения

Были ли у подрядчика акты скрытых работ, журналы контроля за состоянием конструкций во время ремонта?
Проводила ли УК проверку электропроводки в доме до ремонта кровли?
Нарушены ли нормы пожарной безопасности при организации работ (например, отсутствие огнезащитной обработки материалов)?
---

7. Дополнительные факторы

Как быстро развилось возгорание после замыкания?
Можно ли было локализовать его на ранней стадии?
Были ли в зоне пожара горючие материалы (например, натяжной потолок), которые усилили распространение огня?
Соответствовал ли натяжной потолок требованиям пожарной безопасности (сертификаты, класс горючести)?