Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Энергосбытовая Компания установила согласно своим ТУ Счётчик в 6 м (и на 20 м от строящегося дома) на Ответвляющей опоре от границы участка За действующей Проезжей дорогой
Здравствуйте!
Строящийся дом на участке ИЖС.
Энергосбытовая Компания установила согласно своим ТУ Счётчик в 6 м (и на 20 м от строящегося дома) на Ответвляющей опоре от границы участка За действующей Проезжей дорогой. С другой стороны Участка Ответвляющие опоры находятся в 1 м от границы участка и от 7 м от строящегося дома. В ответ на моё Письмо о переносе Счётчика на более приближенный Ответвляющий столб на расстояние от границы участка в 1 м Энергосбытовая компания ссылается на свои ТУ, узаконивая свои действия. Есть ли какие-то меры воздействия на Энергосбытовую компанию для переноса Счётчика ближе к строящемуся дому и более безопасное для ЛЭП место?
С уважением,
Эдуард Тимошин
+7 903 658 4957
Aduard71@mail.ru
- Счётчик (2).jpg
Здравствуйте, Эдуард!
Согласно требованиям пункта 1.5.6 Правил устройства электроустановок-7, утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204,
1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
Согласно определению, данному в Постановлении Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа ...»
Граница балансовой принадлежности — это линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.
Выражаясь простыми словами, граница балансовой принадлежности — это это точка, где заканчивается оборудование потребителя электроэнергии и начинается оборудование энергосбытовой организации. Никаких других топографических требований к установкам счетчиков в законодательстве нет, более того, заметьте слово «рекомендуется». То есть, это не безусловное требование, а лишь рекомендация.
Главными требованиями к месту установки счётчиков являются требования по технике безопасности.
В Правила устройства электроустановок (п.1.5.27) указывается, в каких местах надлежит устанавливать электросчетчик. Он должен быть установлен в месте, пригодном для технического обслуживания.
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Обеспечить такие условия эксплуатации прибора учета на улице зимой невозможно, поэтому разрешается устанавливать на улице, но в специальных шкафах.
Также в ПУЭ дается норма размещения электросчетчика относительно расстояния от земли. Оптимальное расположение на высоте 0,4 — 1,7 м.
В общем, место не должно быть влажным, пыльным, щиток должен быть на видном месте, доступ к нему не должен быть загроможден.
В остальном, вы имеете право разместить его где угодно, хоть внутри дома, хоть снаружи.
То есть, главный вывод тот, что вы можете перенести счетчик самостоятельно, но по согласованию со сбытовой организацией. Если длина кабеля позволяет перенести его на новое место без его удлинения, вы можете даже ничего не согласовывать. Но после монтажа на новом месте необходимо будет опломбировать электросчетчик. Это можно сделать только через энергосбыт. А подключат вас работники энергосбыта по заявке. Если же кабель нужно удлинять, то самостоятельно сделать это будет уже нельзя. Для перемещения счетчика со столба на столб вам нужно будет заключить с электросетями дополнительный договор на производство этой работы.
Правила монтажа на улице:
От места установки до вводного модуля должно быть не менее 25 метров.
Расстояние от счетчика до земли (если висит над дорогой) должно составлять не менее 6 метров, если над тротуаром — не менее 3 метров.
Счетчик устанавливается в специальную коробку (футляр) из металла или пластика.
Добрый день, Эдуард!
Ваши взаимоотношения с сетевой организацией регулируются положениями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.
Согласно положений пункта 15, после направления Вами заявки на присоединение сетевая организация представляет Вам на подписание договор с техническими условиями на подключение.
Если Вы выражали несогласие на положения ТУ — то Потребитель вправе направить мотивированный отказ. Это единственный вариант, предусмотренный самими Правилами.
Согласно положений подпункта «а» пункта 25 Правил в ТУ должно содержаться указание на точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
То есть точку определяет сетевая организация.
Энергосбытовая Компания установила согласно своим ТУЭдуард
Это не совсем верная позиция. ТУ Ваши совместные с сетевой. Права и обязанности взаимные. То есть, если точка присоединения указана в ТУ — подключать можно только там.
Единственное, что можно посоветовать в Вашем случае — это обращение в сетевую для согласования изменений в технические условия (п. 23 Правил). Но это является правом сетевой организации, а не обязанностью.
Если у Вас остались дополнительные вопросы — Вы можете задать их ко мне в чат.
Удачи!