Как доказать энергоснабжающей организации, что учет расхода горячей воды некорректен?
В тепловом пункпе МКД установлен общедомовой счетчик по учету расхода тепла и ГВС.
Расход горячей воды по счетчику 1050 куб. метров;
Расход по квартирным счетчикам и нормативам - 488 куб. метров
Система отопления открытая. Утечек на тепловых сетях нет, жители квартирными счетчиками не манипулируют (не воруют). Разница очень большая.
При попытке выяснить причину большой разницы в учтенных расходах, выяснилось, что эта разница возникла из-за относительной погрешности общедомового прибора учета +1,8% (погрешность укладывается в допустимую погрешность 2%).
Как доказать энергоснабжающей организации, что учет расхода горячей воды некорректен и платить ОДН придется за неизраходованую воду.