Здравствуйте Владимир.
Согласно постановлению Правительства Рф
от 30 декабря 2011 года N 1225
О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
Приложение. Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
На основании изложенного, для проведения проверок работоспособности противопожарного водопровода в рамках осуществления вышеуказанной деятельности могут привлекаться только организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС России.
http://docs.cntd.ru/document/4...
Лицензия у Вас имеется.
При этом согласно приказу Минрегион развития РФ
от 30 декабря 2009 года N 624
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
http://docs.cntd.ru/document/9...
В свою очередь согласно Заключению Минэкономразвития России от 29.06.2012 «Об экспертизе приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624 „Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств“:
При этом следует отметить, что входящие в перечень постановления N 1225 виды работ (далее — »пожарные" виды работ) совпадают с видами работ утвержденного приказом N 624 Перечня не буквально: как правило, «пожарный» вид работ является частным случаем вида работ, указанного в Перечне.
Таким образом, в соответствии с постановлением N 1225 перечисленные виды работ Перечня полностью или частично (в части обеспечения пожарной безопасности) подлежат лицензированию МЧС России.
В соответствии с приказом N 624 для выполнения данных видов работ необходимо свидетельство о допуске от СРО.
провела обследование и дала техническое заключение о состоянии внутреннего противопожарного водопровода
Соответственно если не проводились работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, а выполнялись лишь обследование состояния внутреннего противопожарного водопровода, по результатам которого было дано техническое заключение, на это допуск СРО не требуется так как такого вида работ как обследование состояния внутреннего противопожарного водопроводав приведенном перечне не указывается.
Если же обследование состояния внутреннего противопожарного водопровода сопровождалось в том числе его монтажом или техническим обслуживанием, в этой части работ допуск СРО необходим.