Требования от МЧС по противопожарной безопасности хостела
Добрый день.Мини-хостел расположен в квартире на первом этаже 9-и этажного многоквартирного дома.Гости входят и выходят из хостела через подъезд жилого дома.После проверки хостела противопожарной службой МЧС,хостелу вынесено предписание о возведении противопожарной перегородки,отделяющей хостел от подъезда.Именно кирпичной перегородки,а не противопожарной двери.Другого входа в хостел нет.Хостел из жилого фонда не выведен.В случае отсутствия перегородки -документы МЧС передает в прокуратуру с требованием о закрытии хостела.Правомерны ли требования МЧС?
Здравствуйте, Евгений!
Вы спрашиваете:
Требования от МЧС по противопожарной безопасности хостела
Должен сказать, что перечень нормативов, которые должны соблюдать все организации торговли, достаточно большой. Однако, описанные Вами условия, которые требует МЧС, бесспорны и подлежат исполнению. Прежде всего, торговое помещение должно иметь отдельный вход и выход от общего входа в жилое здание и также иметь запасной выход на случай пожара. Так что, требования МЧС Вам нужно выполнять.