Добрый день, Людмила!
Действительно, согласно СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* необходимо устанавливать обратный клапан в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды, при этом допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном.(п. 7.1.9, 7.2.9 СНиП). Обязать Вас устанавливать клапаны ЖЭУ не может, но без них приборы учета не примет к учету. Кстати, закрывать трубы коробом, пусть и красивым, Вы не должны. Согласно п.5.4.9 этого же СНиП водопроводные стояки и вводы холодной и горячей воды в квартиры и другие помещения, а также запорную арматуру, измерительные приборы, регуляторы следует размещать в коммуникационных шахтах с устройством специальных технических шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического персонала.Прокладку стояков и разводки допускается предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учетом размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств. Так что потребовать обеспечить свободный доступ к коммуникациям у Вас ЖЭУ может. Кстати, в аварийной ситуации наличие свободного доступа к стоякам — только в Ваших интересах, так как позволяет максимально быстро устранить причину аварии и устранить ее.
Удачи!