Здравствуйте Александр.
электросеть написала в прокуратуру что слишком близко расположено здание к ЛЭП вышке. Расстояние сейчас около 12метров.
Размер охранной зоны в зависимости от напряжения ЛЭП, Вы не указали какое у ЛЭП напряжение.
Чтобы было более понятно можете посмотреть разъясняю щую информацию например по ссылке:https://ammo1.livejournal.com/...
Согласно положениям указанным в постановлении Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Приложение. Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства следует что:
Охранные зоны устанавливаются:
Проектный номинальный класс напряжения, кВ
Расстояние, м
до 1 кВ - 2 м.; 1-20 кВ - 10 м.; 35 кв — 15 м.; 110 кв - 20 м.; 150 и 220 кв- 25 м.; 300, 500, +/- 400 кв - 30 м.; 750, +/- 750 кв - 40 м.; 1150 кв - 55 м.
http://docs.cntd.ru/document/9...
От приведенных выше требований и определяется соответственно, действительно имеются нарушения границ установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, либо они отсутствуют.