Правомерно ли размещение частного дома на расстоянии 10 метров от ПС 110 кВ?
Добрый день, от частного жилого дома на расстоянии 10 м находится ПС 110 кВ. Правомерно ли это? Какие существуют нормы СНИП?
, Владислав, г. Воронеж
Добрый день, от частного жилого дома на расстоянии 10 м находится ПС 110 кВ. Правомерно ли это? Какие существуют нормы СНИП?
Добрый день!
В соответствии п.7.13, СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м,
т.е. минимальное расстояние от частного жилого дома 10 м.
Удачи Вам!
Большое спасибо!