Здравствуйте. 16 градусов Цельсия, но проблема в том, что в домах с поквартирным отоплением температура не нормируется.
Утверждены
Постановлением Госстроя СССР
от 16 мая 1989 г. N 78
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
СНиП 2.08.01-89*
Приложение 4
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА
И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в квартирном доме│ 16
Примечания. 2. В лестничных клетках домов для IV климатического района и IIIБ климатического подрайона, а также домов с квартирным отоплением расчетная температура воздуха не нормируется.
Дом по всей видимости новый, обратитесь к застройщику или в администрацию для ознакомления с проектом дома. Раз у Вас теплые полы, значит в проекте должен быть указан температурный режим, который они должны обеспечивать. Если такие данные там указаны, то соответственно Вы можете требовать поддержания данного температурного режима от УК, в том числе и в судебном порядке.