В конце 2025 года был приглашен специалист для проверке исправности счетчика
Счетчик электроэнергии в течении 2024 и 2025 года завыщал показания потредляемой эл. энергии. В конце 2025 года был приглашен специалист для проверке исправности счетчика. В результате проверкт при полном отключении эл. энергии счетчик продолжал работать т. е. обраружен самоход счетчика, был составлен Акт о неиспарвности счетчика. За какой перид Мосэнерго сбыт должен произвести перерасчет. Поготовлено писмо в адрес Мосэнерго сбыт. Насколько оно составлено правильно и можно ли рассчитывать на полный перерасчет за указанный период
- Screenshot_20260328-111941.png
- заявление 1.docx
Здравствуйте! В вашей ситуации ключевое значение имеет сам факт признания счётчика неисправным и дата составления акта. Самоход — это серьёзный дефект, и он подтверждает, что прибор учёта давал искажённые показания.
Перерасчёт, как правило, производится не за весь период, когда вы предполагаете неправильную работу, а с момента, когда неисправность считается доказанной или могла быть выявлена. На практике энергосбыт обычно делает перерасчёт с даты последней проверки счётчика или контрольного снятия показаний, но не более чем за 6 месяцев до выявления неисправности. Полный перерасчёт за 2024–2025 годы возможен только если удастся доказать, что неисправность существовала весь этот период и это подтверждается документально или косвенными данными, например резким и необоснованным ростом потребления.
Сам акт о неисправности — это основной документ, но для расширения периода перерасчёта важно показать, что завышение было системным и началось раньше. Без этого энергосбыт, скорее всего, ограничится стандартным периодом.
С наилучшими пожеланиями, Юрий Михайлович!
В целом ваше заявление составлено грамотно, логика выстроена правильно: вы зафиксировали период, сослались на акт неисправности, указали на самоход и на обязанность поставщика контролировать прибор. Это уже хороший уровень документа, его можно подавать.
Есть нюанс, который можно усилить. Вы правильно делаете акцент на том, что счётчик установлен вне квартиры и находится в зоне ответственности поставщика. Это важно, потому что именно в таком случае бремя контроля и своевременного выявления неисправности лежит на энергосбыте. Однако формулировку про «обязан был своевременно обнаружить» можно немного усилить указанием на то, что доступ к прибору у потребителя ограничен, а значит вы не могли выявить неисправность раньше.
Теперь по вашему основному вопросу. Да, вы имеете полное право требовать предоставления актов проверок счётчика за весь спорный период. Это стандартная практика, поскольку именно этими актами подтверждается, проводились ли проверки вообще и проверялся ли прибор на самоход. Если проверки проводились по правилам, такие акты обязаны существовать.
Если вам их не предоставят или скажут, что проверок не было, это как раз играет в вашу пользу. В таком случае можно прямо указывать, что поставщик не исполнил обязанность по контролю состояния прибора учёта, что и привело к завышенным начислениям. Это усиливает позицию для перерасчёта за более длительный период, а не только за стандартные 6 месяцев.
Ваши дальнейшие действия в этом случае вполне понятны: сначала подаёте заявление, ждёте официальный ответ. Если перерасчёт сделают частично или откажут — подаёте жалобу в жилищную инспекцию или в прокуратуру, а также можно идти в суд с требованием перерасчёта. При отсутствии актов проверок ваша позиция в споре становится значительно сильнее.
Единственное, что я бы рекомендовал добавить в ваше заявление — это прямую просьбу предоставить копии всех актов проверок счётчика за период с 2024 по 2025 год. Это лучше включить сразу в текст, чтобы зафиксировать требование документально.
В остальном документ выглядит убедительно, и шансы на перерасчёт есть, хотя энергосбыт почти наверняка попытается ограничить период. Ваша задача сейчас — зафиксировать отсутствие проверок или их формальный характер.
С наилучшими пожеланиями, Юрий Михайлович!