Здравствуйте, Сергей! Требование о выносе счётчика на улицу, также и отказ в заключении с Вами договора незаконны.
Действуют «Правила устройства электроустановок" (ПУЭ).
(утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979)
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 град. C.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 град. C, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 град. C.
Требования энергосбытовых компаний о переносе счётчика и отказе в заключении договора УФАС квалифицирует как административное правонарушение по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения).
Из решения УФЫС:
Следовательно, указанные условия эксплуатации прибора учета обязан обеспечить владелец энергопринимающих устройств, в данном случае — <...>.
Обеспечение таких условий на границе земельного участка, как это предложено АО «ЛГЭК» в п. 11.3.1 технических условий, может повлечь для нее дополнительные затраты.На основании изложенного, довод АО «ЛГЭК» о том, что прибор учета должен быть установлен только на границе земельного участка, основан на неверном толковании вышеуказанных норм права и подлежит отклонению.Согласно п. 19 Правил запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.Таким образом, требование АО «ЛГЭК» о месте установки К. прибора учета электрической энергии в щите учета на границе земельного участка, не соответствует п. 25.1 Правил.
Обратитесь в энергосбытовую компанию письменно с заявлением, в котором просите заключить с ВАми договор. Сразу укажите, что их требование о переносе счётчика не основано на законе, что размещение счётчика в помещении, а не на улице, позволит Вам более эффективно обеспечивать его целостность, и оградит неправомерный доступ к нему третьих лиц, что по Правилам установки счётчик должен находиться в помещении. А также что перенос счётчика — это дополнительные затраты для Вас и требовать их энергоснабжающая организация не имеет права.
Отправьте либо заказным письмом, либо непосредственно вручите, но себе оставьте экземпляр с отметкой о вручении.
Далее — по результатам. Либо всё поймёт сразу, либо в УФАС или в суд.
Выносить хотят на стену дома, он расположен на участке. .
И как заявляют в электросети уличные счетчики новой модификации переносят холода.
Не вправе энергосбыт понуждать ВАс к приобретению нового прибора учёта при действующем старом, к расходам по переносу прибора. Кроме того, Правила эксплуатации элетроустановок никто не отменял. Вы вполне можете просто не захотеть приобретать прибор новой модификации и понуждать ВАс к этому никто не вправе.