Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Правление вынесло счетчик электроэнергии на улицу без согласования с жильцами
Здравствуйте Уважаемые юристы! В данное время проживаю в садоводческом товариществе. Добросовестно плачу каждый месяц за электроэнергию за свой садовый дом. По счетчику установленному на фасаде моего дома. В декабре прошлого 2017 года пришли специалисты от правления снт и установили какой-то дополнительный счетчик на улице. С нами ничего не согласовав. В этом месяце при оплате электроэнергии бухгалтер которому я вносил плату пояснил мне, что оплата теперь будет производится по новому счетчику. Оплата выросла втрое с 5 ти до 15 тысяч. Показания счетчиков сильно разнятся. новому счетчику не доверяю. Подскажите какой- может быть порядок действий в этой ситуации? Имела ли право ресурсоснабжающая организация устанавливать новый счетчик на улице за пределами домовладения. Без договорных отношений с нами?
Ярослав, в правилах розничных рынков есть правила выбора расчетных счетчиков
Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утв.Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442
156. Если приборы учета, соответствующие требованиям пункта 137 настоящего документа, расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих критериев (в порядке убывания приоритета):
в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места его установки до точки поставки (при номинальных токах и напряжениях). Величина потерь электрической энергии определяется в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче;
при равных величинах потерь электрической энергии от места установки такого прибора учета до точки поставки в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного канала. Погрешность измерительного канала определяется в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче;
при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы потребления (производства) электрической энергии, в том числе входящий в измерительный комплекс;
при равенстве условий, указанных в абзацах втором — четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета.
В случае, если второй счетчик установлен и допущен в эксплуатацию в установленном порядке и выше по этим критериям, он считается рассчетным, а второй счетчик — контрольным.
При сильном расхождении показаний между расчетным и контрольным прибором учета (учитывайте, что есть потери в линии, точность прибора учета и т.п.) нужно обратиться за проверкой расчетного прибора учета.