Правовой разбор от Правовед
Сергей, обязать водоканал устранить нарушение и перенести объект можно по ст. 304 ГК РФ. Отписка предприятия не отменяет пятиметровый нормативный отступ от фундамента и запрет на постоянное подтопление. Без фиксации нарушений через надзорные органы водоканал продолжит ссылаться на проект, пока вода разрушает грунт под домом.
Предлагаю оформить детальный разбор. Подготовлю для Вас:
- Текст жалобы в прокуратуру для выездной проверки нарушений нормативов.
- Перечень доказательств угрозы фундаменту, если дело дойдет до суда.
- Порядок действий при отказе надзорного органа принять меры.
Это позволит запустить выездную проверку и потребовать перенос коллектора. Оформляем?
Ответы юристов
Ответ юриста Александр Чистяков
Здравствуйте.
Нет, это неправомерно, так как создает угрозу Вашему имуществу, нарушая много норм закона.
Нужно обязательно написать очень подробную и грамотную жалобу в прокуратуру, со ссылками на нормы законодательства.
Могу помочь Вам в решении этого вопроса!
Напишите мне в личное сообщение (чат). Вот ссылка для перехода в этот чат: pravoved.ru/lawyer/2384674/ или просто нажмите кнопку «Общаться в чате»
Ответ юриста Константин Лучников
Здравствуйте, Сергей.
Сооружение такого размера, заполненное водой, в 4 метрах от фундамента действительно может создавать угрозу дому: подмыв и намокание основания, подтопление подвала, усадка грунта. Правомерно ли оно, зависит от того, что это за объект, где он стоит и по какому проекту построен, поэтому сначала нужно получить документы, а затем требовать устранения нарушения.
Нормы. Минимальные расстояния по горизонтали от подземных инженерных сетей (водопровода, канализации, дренажа) до фундаментов зданий установлены таблицей 12.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1 и № 2) и отраслевыми сводами правил по водоснабжению и канализации. Конкретное значение зависит от вида сети (напорная, самотечная, водосток), диаметра и глубины заложения, поэтому соответствие лучше подтверждать заключением специалиста-строителя, а не на глаз.
Права собственника. Вы вправе требовать устранения любых нарушений вашего права, даже не связанных с лишением владения (ст. 304 ГК РФ). Кроме того, опасность причинения вреда в будущем может быть основанием для иска о запрещении деятельности, создающей такую опасность (п. 1 ст. 1065 ГК РФ). То есть ждать, пока фундамент пострадает, не обязательно.
Что сделать по шагам:
1) Выяснить, кто построил коллектор и на чьей земле он стоит: обычно это водоканал (ресурсоснабжающая организация) или подрядчик администрации. Направьте в водоканал и администрацию письменный запрос с просьбой сообщить собственника сооружения и предоставить проект с указанием расстояний до вашего дома.
2) Зафиксировать состояние: фото и видео с датами, замер расстояния, признаки подтопления (вода в подвале, трещины, влажные стены). Если есть подтопление, вызовите представителя водоканала или УК для составления акта.
3) Направить собственнику сооружения претензию с требованием откачать воду, устранить течь или перенести объект, если нормативные расстояния нарушены, с разумным сроком ответа.
4) Если ответа нет, жалоба в администрацию и прокуратуру, а при наличии угрозы дому иск по ст. 304 и 1065 ГК РФ с ходатайством о строительно-технической экспертизе.
Если понадобится помощь с запросами или претензией, можете написать мне в личный чат здесь, на Правоведе.
С уважением,
Лучников Константин,
юрист, партнер адвокатского бюро