Можно ли продать докупленные 40 кВт мощности при продаже склада и земли?
Я продал склад и землю. Договор на ээ офрмлен на меня. 55квт, из них я 40 квт докупал. Сейчас возник спор с покупателем. Я хочу продать 40квт которые покупал, а он требует все 55. В договоре купли продаже и акте ни слова о мощностях. каковы мои перспективы если я продам 40квт тому, у кого покупал ?
Я хочу продать 40квт которые покупал, а он требует все 55.
Виталий, добрый вечер! Если вопрос о размере подключенной мощности к проданным объектам не урегулирован в договоре Вы вправе переуступить их третьему лицу или покупателю недвижимости. Но тут конечно надо именно договор смотреть с учетом ст. 431 ГК РФ и ст. 469 ГК РФ.
тут дело в том, что там про здание и цели его использования написано и зачем Вы на него приобретали дополнительные 40 квт
Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
т.е. если покупатель приобретает склад с холодильниками, напр., на которые необходима подключенная мощность (больше 15 кВт) то вот тут могут у него быть некоторые судебные перспективы. Если же фактически сейчас это избыточная мощность и для норм. функционирования склада достаточно имеющихся 15 квт, то у покупателя нет оснований требовать что то неоговоренное договором, в данном случае дополнительную мощность
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Надо смотреть договор. Но если там не говорится о мощности, то перспективы у Вас имеются.
Вы вправе переуступить подключенные мощности третьему лицу или покупателю недвижимости.
Но надо смотреть еще не только договор, но и понимать что за склад Вы продали, с каким оборудованием, достаточно ли там 15 квт мощности, либо покупателю нужны все 55 квт.
Если ему объективно хватит 15 квт мощности и по договору и акту Вы не оговариваете мощность, то Вы вполне можете распорядиться 40 квт, которые Вы подключали дополнительно и за которые платили .
0
0
0
0
Виталий
Клиент, г. Челябинск
я просто продал площади без оборудования. свое вывез. Какое у покупателя оборудование я понятия не имею и наверно и не должен иметь
Живу в доме с 1996г. Оплачиваю за электроэнергию регулярно. Дом подключен подключен к одной фазе 220в, ни каких договоров с не подписывал просто плачу за электроэнергию по счётчику.
Энергоснабжающая организация поставила свой счётчик на столб. Счётчик начал отключать электроэнергию . Имеют ли право уменьшать мощность без моего согласия? Дом обслуживается только на электричестве, газа нет. Никаких договоров с новой компанией мы не подписывали.
, вопрос №4860219, Алексей, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Работаю как ИП.
Планирую арендовать помещение на первом этаже жилого дома под производство фигурного шоколада ручной работы, конфет с последующей реализацией через маркетплейсы.
Цикл производства такой: покупаю готовые шоколадные массы, растапливаю, заливаю в формы, добавляю если нужно орехи/ягоды, извлекаю из форм, упаковываю, отправляю в продажу.
Т.е. шумного, пыльного, с термической обработкой производства не будет, скоропортящихся продуктов в работе также не будет, мощные вытяжки не нужны. Шоколад покупается уже готовый и переплавляется в другую форму. Т.е. такая шоколадная студия, а не производство полного цикла.
Помещение планирую 25-30 м2, с отдельным входом с улицы своим с/у.
В помещении буду работать лично как кондитер и привлекать дополнительно в помощь одного упаковщика в высокий сезон. Будет входная зона где можно будет переодеться, зона упаковки и маркировки готовой продукции и бОльшая часть "зеленая" зона под производство (емкость для плавления шоколада, пара производственных столов, пара холодильников и стеллажей для готовой продукции, мойка, жироуловитель под мойкой, чтобы избежать сброса какао масла в общую канализацию).
Изучал требования СанПин, они написаны под большие мощности и фабричные производства. С другой стороны проводя параллели с тем же общепитом, особенно дарк китчен, который успешно работает на первых этажах жилых домов с термической обработкой и скоропортом на минимальных площадях у меня соблюдение санитарных норм на практике гораздо проще.
Соблюсти требования по материалам стен/пола не проблема. Основной вопрос в разделении потоков. На такой площади это сложно будет сделать. Опять же если не возводить полноценные стены для зонировани с регистрацией перепланировки, можно ли будет зонировать зону упаковки от производственной зоны например передвижными (по типу офисных) перегородками?
Ну и в целом интересует правоприменительная практика в подобных случаях.
Что будет при возможных проверках? Считается ли подобный формат вообще полноценным производством со всеми предъявляемыми к нему требованиями?
, вопрос №4858872, Виталий, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Расскажите пожалуйста про ПДД с мотоблоком, мощность которого 7 л.с. Нужны ли права? Надо ли светоотражающие элементы? Можно ли ехать по дорогам общего пользования? Что могут предъявить ДПС?
, вопрос №4858256, Андрей, п. Тульский
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Капремонт не списал, отвечает, что по закону не обязан убирать долг из платежек. ТНС Энерго, это электроэнергия, после получения моих документов о банкротстве увеличил долг на 10000 рублей.
Жил комплекс, это подача воды подал в суд ложные данные, на основании которых был вынесен судебный приказ. Доказать, что сумма ложная, я могу, но как написать заявление?
Насчет ТНС энерго нужно написать заявление, чтобы произвели независимую экспертизу счетчика, не было ли механического воздействия для изменения суммы платежа. В среднем в год у меня выходило около 5 тыс или 5 с чем то. После получения ними документов, за два месяца мой счетчик намотал на 10000. У меня нет электроприборов, способных потребить такую мощность
, вопрос №4853562, Руслан
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
тут дело в том, что там про здание и цели его использования написано и зачем Вы на него приобретали дополнительные 40 квт
т.е. если покупатель приобретает склад с холодильниками, напр., на которые необходима подключенная мощность (больше 15 кВт) то вот тут могут у него быть некоторые судебные перспективы. Если же фактически сейчас это избыточная мощность и для норм. функционирования склада достаточно имеющихся 15 квт, то у покупателя нет оснований требовать что то неоговоренное договором, в данном случае дополнительную мощность