Здравствуйте Сергей!
Использование баллонов до 50 Л не запрещено, в том числе и в точках общественного питания, тем не менее, в соответствии со СНИП 42-01-2002 запрещается расположение баллонов над и под обеденными залами.
Так же могут быть нарушения и норм противопожарной безопасности, должно быть согласование с ГПН.
В соответствии со СНиП 42-01-2002:
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, определяемыми нормами противопожарной безопасности [1], за исключением зданий ГРП.
Здравствуйте!
Это стационарные горелки. В них встроен баллон. Во вложении паспорт на аналогичную горелку
Поскольку используемые вами горелки имеют расход менее 100 куб. час, то на них не распространяются Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», следовательно, использование таких горелок осуществлять гораздо проще.
Вам нужно руководствоваться СНИП 42-01-200 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
Рекомендую заключить договор на обслуживание газовых горелок с местным Горгазом, а также согласовать с отделом пожарного надзора ГУ МЧС в вашем населенном пункте.