Крышные газовые котельные
Крышные газовые котельные запрещено устанавливать над помещениями с единовременным нахождением более 50 человек. Как обосновывается проектные решения по монтажу крышных котельных в крупных торговых центрах
Добрый день, Юрий!
Действительно, согласно строительным нормам и правилам
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.
Ключевым тут является «над помещениями». Крупный торговый центр не рассматривается, как одно единое помещение, речь в нормах о конкретном помещении центра под котельной, это может быть даже не торговый зал.