Газовая труба

Перекрываем крышу дома ,хотим её увеличить,чтобы получился небольшой навес . Газовая труба проходит в 0,5 м. от дома. Если продливаем крышу , труба остается под навесом. Допускается ли это по правилам пожарной безопасности и правилам эксплуатации газопровода?

, Ирина, г. Астрахань
Ринат Бешаров
Ринат Бешаров
Юрист, г. Москва

Добрый вечер, Ирина. На Вас распространяется охранная зона газопровода и она не всегда вноситься в правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.

Вам нужно разобраться с типом газопровода, который проложен через Ваш участок. В зависимости от трубы, для разных газопроводов устанавливаются различные величины охранных зон, а значит не исключено, что Вас может быть возможность как-то урегулировать спор с газовыми службами. 

Новая крыша не должна нарушать пожарных, солярных и иных норм, в т.ч. это относится к газопроводу.Если газовщики выполнили все работы по проекту (в наличии) и со всеми разрешающими документами, то выноску коммуникаций придется производить за свой счет. 
Обратитесь к газовщикам — узнайте как было оформлено проведение газопровода, возможно документ имеет силу только для прежнего собственника.

0
0
0
0
Анна Проворова
Анна Проворова
Юрист, г. Москва

Ирина, добрый вечер.

По ниже указанному документу, Ваш дом должен стоять не ближе 2 метров от газовой трубы, а так как у Вас 0,5 метра, то, думаю, сделаете Вы навес над ней или нет, роли не сыграет.

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)

Приложение Б (справочное). Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений

Расстояния от подземных газопроводов до фундаментов:
Первая категория — высокое давление — 10 метров при диаметре газопровода свыше 300 мм — 20 метров;
Вторая категория — высокое давление — 7 метров;
Третья категория — среднее давление (встречается на территории поселений) — 4 метра;
Первая категория — низкое давление — 2 метра;

1
0
1
0
Резеда Хаматова
Резеда Хаматова
Юрист, г. Казань

СНиП 2.04.08-87

4.33. Расстояние между надземными
газопроводами и другими инженерными
коммуникациями надземной и наземной прокладки следует принимать с учетом
возможности монтажа, осмотра и ремонта каждого из трубопроводов.

Это означает, что между Вашей крышей и газопроводом должен уместиться рабочий с лестницей и со сварочным аппаратом, чтобы в случае утечки не было затруднений сварочным работам.

1
0
1
0
Сергей Матвеенко
Сергей Матвеенко
Юрист, п. Чертково

СНиП 2.04.08-87*, Настоящие нормы распространяются на проектирование новых, расширяемых и реконструируемых систем газоснабжения, сооружаемых на территории поселений и предназначены для обеспечения природными (газовых и нефтяных месторождений) газами и газовоздушными смесями с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/см2), сжиженными углеводородными газами (в дальнейшем — СУГ) с избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2) включ. потребителей, использующих эти газы в качестве топлива.

4.5.* Вводы газопроводов в жилые дома должны предусматриваться в нежилые помещения, доступные для осмотра газопроводов.

  4.33. Расстояние между надземными газопроводами и другими инженерными коммуникациями надземной и наземной прокладки следует принимать с учетом возможности монтажа, осмотра и ремонта каждого из трубопроводов

табл. 6)

Здания и сооружения

Расстояние в свету, м, до зданий и сооружений от проложенных на опорах надземных газопроводов и наземных (без обвалования)

низкого давления

среднего давления

высокого давления II категории

Жилье и общественные здания I-IIIа степени огнестойкости

— не нормируется 

т.о можно заключить что главный критерий в данном случае — возможность монтажа, осмотра и ремонта газопровода т.е. прямого запрета в СНиП нет. Однако вам лучше получить согласование для данной перепланировки крыши  в газовом участке вашего района.
0
0
0
0

 -Газораспределительные системы
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 Приложение Б
(справочное)http://www.npmaap.ru/possnips/svactsn/sp62133302011.html
Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений Минимальные расстояние в свету, м, от газопроводов давлением зависит от типа газопровода и класса пожароопасности здания в основном для жилых зданий  не нормируется но могут быть ограничения до 5 метров по расстоянию  т.о на всякий случай желательно  согласовать строительство крыши над трубопроводом  в газовой службе.